A/D的采样精度最主要取决于分辨率。分辨率越高,精度越高。分辨率低的情况,无论你如何调参数也没有用。
FX系列PLC中:
FX2N-3A、FX0N-3A、FX1N-8AV-BD、FX2N-8AV-BD的分辨率是8位。
FX2N-8AD为16位
其余FX系列输入输出模块的分辨率是12位。
再谈谈对分辨率的理解,希望对大家的选型会有所帮助!
例如:FX2N-4AD其分辨率为12位。所谓12位。是指有12个0、1组成的数,即FX2N-4AD所能识别的数字量的范围。
计算如下图所示:
[快车下载]:

因为模拟量所对应的数字量是整数,所以其最大能识别为1。
故0--10V的最大分辨率就为 10V * 1/2000 =5 MV。 即10V的0.05%
当FX2N-4AD能满足现场要求的精度时,就可以选择FX2N-4AD。否则就只能选择精度更高的FX2N-8AD了。
其他模拟量模块的分辨率理解同上面一样。
再补充一点:有些模块不带符号位。分辨方法就是看他是0-10V的还是-10V-10V。同样分辨率下,对0-10的传感器来说,不带符号位的模块精度比带符号位的精度大一倍,朋友们可以按上面的方法自己算一算
[此贴子已经被作者于2007-3-10 23:01:15编辑过]