工作中遇到下面两个梯型图,其中一个有可能使你的系统不稳定,请大家讨论一下!有金币赠送的哦!
此题目虽然简单可以让你理解PLC正真的工作原理
按我们的习惯分析,两个图的功能是一样的,但是按照PLC的循环扫描工作方式来分析,本人觉得b图可能会引起系统不稳定。a图相当于控制系统的运行时间,定时时间到,y1和t1都断开,而b图,y1断开后,定时器还要工作一个扫描周期才断开。
这只是本人的一点浅见,还请各位高手指点指点
个人观点:
A图在T0断开的时候的同时也把T0清零了,这样就很可能会出现Y0不能断开;
而B图 就是先断开Y0 , 然后用Y0去把T0清零;
个人认为B图的稳定的;
我隐约的记得:
<我刚开始学习的时候我就用的是B图的方法,而班里的同学用的是A图的方法编的,老师就说这样可能会不稳定的>
第一个很明显象一个一秒的跳灯,当X1接通后Y1有信号出,T1时间到切断T1常闭,Y1,T1常闭切断,T1 也把自己复位,(这时X1还有信号的情况下),T1常闭又通了,又继续前面的动作,很显然是不稳定。
第2个X1有信号后Y1自锁到T1时间到后,Y1输出断开,应该没有问题。