常用参数修改方法:
一.修改井深
FM458要修改的地方:
1) C_POS块的B1页C_POS.PAR110.X2为C1下过卷位置,改井深时这个参数要改,一般为井深加1米左右。
2)C_POS块的B1页C_POS.PAR110.X4为C2下过卷位置,改井深时这个参数要改,一般为井深加1米左右。
3)C_POS块的B2页C_POS.PAR210.LL为井深,井深是多少这个值就写多少。
4)S_ORG块的B4页的S_ORG.PAR410.X6也为井深,井深是多少这个值就写多少。
5)然后打点开车,开一小段然后再停下来井深就该过来了。
主控PLC要修改的地方:
1) FC901的DB901的DBD64为井深值,井深是多少这个值就写多少,改这个值时可以用鼠标点下程序,注释就会出来,根据注释来改。
监控PLC要修改的地方:
1) FC901的DB901的DBD64为井深值,井深是多少这个值就写多少,改这个值时可以用鼠标点下程序,注释就会出来,根据注释来改。
二.修改同步校正点
FM458要修改的地方:
1) G_POS1块的B1页的PAI110.X1及PAI110.X2为主箕斗的同步校正值。
2) G_POS2块的B1页的PAI110.X3及PAI110.X4为副箕斗的同步校正值
主控PLC要修改的地方:
1) FC901的DB901的DBD4主箕斗的同步校正值。
监控PLC要修改的地方:
1) FC901的DB901的DBD4副箕斗的同步校正值。
三.爬行距离及爬行速度
FM458要修改的地方:
1)C_POS块B2页的PAR210.ES1为爬入距离1。
C_POS块B2页的PAR210.ES2为爬入距离2。
C_POS块B2页的PAR210.AS1为爬出距离1。
C_POS块B2页的PAR210.AS2为爬出距离2。
C_POS块B2页的PAR210.EV1为爬入速度1
C_POS块B2页的PAR210.EV2为爬入速度2
C_POS块B2页的PAR210.AV1为爬出速度1
C_POS块B2页的PAR210.AV2为爬出速度2
注:停车前的爬行叫爬入,车启动时的爬行叫爬出,修改前一定弄清楚这几个参数的意义然后按要求做相应改动。
2) S_ORG块的B3页的PAR310.X1为爬入位置1
S_ORG块的B3页的PAR310.X2为爬入位置2
S_ORG块的B3页的PAR310.X3为爬入速度1
S_ORG块的B3页的PAR310.X4为爬入速度2
S_ORG块的B3页的PAR310.X5为爬出位置1
S_ORG块的B3页的PAR310.X6为爬出位置2
S_ORG块的B3页的PAR310.X7为爬出速度1
S_ORG块的B3页的PAR310.X8为爬出速度2
主控PLC要修改的地方:
1)FC901的DB901的 DBD140为爬出位置1
FC901的DB901的 DBD144为爬出位置2
FC901的DB901的 DBD148为爬出速度1
FC901的DB901的 DBD152为爬出速度2
FC901的DB901的 DBD156为爬入位置1
FC901的DB901的 DBD160为爬入位置2
FC901的DB901的 DBD164为爬入速度1
FC901的DB901的 DBD168为爬入速度2
改PLC程序的值时可以用鼠标点下程序,注释就会出来,根据注释来改。
四.改预施闸或施闸距离(只在FM458内改)
1)预施闸距离:C_POS的 B3页PAR320 的X1
2) 施闸距离: C_POS的 B3页PAR320 的X2
五. 改FM458的过卷位置
C1上过卷位置:C_POS的B1页的PAR110.X1
C1下过卷位置:C_POS的B1页的PAR110.X2
C2上过卷位置:C_POS的B1页的PAR110.X3
C2下过卷位置:C_POS的B1页的PAR110.X4
六 手动同步
手动同步可以改箕斗的位置,具体改的方法如下:
FM458要修改的地方:
1)G_POS1的B3 页的PAI310.X表示主箕斗手动同步的位置,手动同步时把它写成相应的位置,然后把PAI330.I改成1再改成0主箕斗的位置就改变了。
2)G_POS2的B3 页的PAI310.X表示副箕斗手动同步的位置,手动同步时把它写成相应的位置,然后把PAI330.I改成1再改成0副箕斗的位置就改变了。
监控PLC要修改的地方:
FC859的Network6的DB750.DBD18表示主箕斗的手动同步位置,DB752.DBD18表示副箕斗的手动同步位置,M2.1 为手动同步脉冲。手动同步时把network6的第一个MOVE块的IN写成主箕斗要同步的位置,把network6的第一个MOVE块的IN写成副箕斗要同步的位置,然后把m2.1在变量表中强制成1再强制成0,PLC中的位置就该过来了。
主控不需要改
注:手动同步比较危险,执行手动同步前一定要记清楚两个箕斗大致的实际位置,然后开车经过同步校正点把位置校正对。还有执行手动同步时一定要把两个箕斗的位置都同步,并且FM458和PLC的都同步。
七 力矩预置
FM458的C_VREG的B2页的PAR210.X1和PAR210.X2是力矩预制值,0.5对应电流给定的100%,根据需要来改。
八 电流系数
主控PLC的FC861的Network与DB10.DBD12 相乘的系数(现为41.6)就是这个电流系数,它与相同电流下的煤重相对应,根据实际煤重来调整这个系数。